• 梁的这个下部钢筋怎么弄

    如图,我将这个下部钢筋输在原位标注里的下部钢筋,那我在构件属性编制中需要输入这个下部钢筋吗构件属性
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    原位标注内输入
    集中标注输入:2C18/4C20
    原位标注的时候,在梁的下部钢筋位置(不是下部通长筋)输入2C18(-2)/4C20
    您可以复制我输入的这段数据

    2018-10-18 09:53:24 

  • 按设计的方式软件,括号内的负值表示是两条钢筋不伸入支座。

    2018-10-18 09:52:39 

  • 就这样输入看看:2C18(-2)/4C20
    注意括号要在英文输入状态下输入的。

    2018-10-18 09:52:59 

  • 这个的意思就是下部钢筋有两排,上排钢筋是两根2C18的并且这两根钢筋不伸入支座,下排有4根20的伸入支座,在结构图集里关于梁钢筋的标注里有详细的说明

    2018-10-18 09:54:18 