• 请问这个火灾自动报警系统从火灾报警控制器出来的主线每一层都是从控制器里面引出的吗?

    请问这个火灾自动报警系统从火灾报警控制器出来的主线(NH-BV-2X4 SC20,NH-RVS-2X1.5 SC20)每一层都是从控制器里面引出的吗?,支线(NH-BV-2X2.5 SC20,NH-RVS-2X1.5 SC20)接到设备的线只需要一根就可以了吗,火灾自动报警
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问这个火灾自动报警系统从火灾报警控制器出来的主线(NH-BV-2X4 SC20,NH-RVS-2X1.5 SC20)每一层都是从控制器里面引出的吗?, 不是的。只用引出来一主线,到各个消防接线箱都是串联的。总线制的。
    支线(NH-BV-2X2.5 SC20,NH-RVS-2X1.5 SC20)接到设备的线只需要一根就可以了吗,
    是的。
    建议你结合下图。学习一下。
    答疑解惑

    2018-10-19 09:18:12 

  • 是从层箱中引出的。

    2018-10-19 09:19:50 