181****9473 2018-10-19 09:11:21 | 云南省 安装 | 2163查看 2回答
请问这个火灾自动报警系统从火灾报警控制器出来的主线每一层都是从控制器里面引出的吗?
请问这个火灾自动报警系统从火灾报警控制器出来的主线(NH-BV-2X4 SC20,NH-RVS-2X1.5 SC20)每一层都是从控制器里面引出的吗?,支线(NH-BV-2X2.5 SC20,NH-RVS-2X1.5 SC20)接到设备的线只需要一根就可以了吗,
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问这个火灾自动报警系统从火灾报警控制器出来的主线(NH-BV-2X4 SC20,NH-RVS-2X1.5 SC20)每一层都是从控制器里面引出的吗?, 不是的。只用引出来一主线,到各个消防接线箱都是串联的。总线制的。支线(NH-BV-2X2.5 SC20,NH-RVS-2X1.5 SC20)接到设备的线只需要一根就可以了吗,是的。建议你结合下图。学习一下。
2018-10-19 09:18:12
-
是从层箱中引出的。
2018-10-19 09:19:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看