avk555 2018-10-20 09:02:09 | 河南省 土建 | 1044查看 2回答
套好外墙面保温,量表选 墙面抹灰面积,这个面积是包含了窗侧面的保温了吗,但是窗的保温厚度是20
套好外墙面保温,量表选 墙面抹灰面积,这个面积是包含了窗侧面的保温了吗,但是窗的保温厚度是20,外墙是50.这们的话该如何在套一下
补充问题: 我是在外墙的做法里套的保温,是不是直接就是保温层里套保温做法,一个大面用50的厚度,量表选 面积,窗口的单独套下,选 门窗洞口侧壁
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
保温层,有单独的构件不要用抹灰面积,抹灰面积不包括门窗洞口侧壁的要布置计算保温层的保温层的面积包含门窗洞口侧壁的
2018-10-20 09:05:05
-
保温层厚度不同时,分开套用一样的子目,只是材料单价不一样,就是每平方米的单价不一样,套一个大面用50的厚度的,一个窗洞口侧壁的面积。选墙面抹灰面积,就是50厚的保温那个面积。
首次提交 2022-01-30 15:04:31 最近修改2022-01-30 15:05:11 (修改过1次)