• 钢结构基础短柱钢筋问题

    双柱独基独基钢结构工程,独立基础加基础短柱,大部分基础短柱钢筋正常,只有双柱独基上的基础短柱中间没有箍筋,实际上双柱独立基础上的两个柱均没有中间箍筋,如图:

    答疑解惑广联达服务新干线

    补充问题:双柱独立基础 左边的柱是钢结构的基础短柱,右边的柱是框架结构的框架柱,中间距离很小,两个柱都应该是复合箍筋,现在都变成了单箍

    补充问题: 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    补充问题:个人感觉软件可能把基础短柱整个算成了基础内的锚固设置,这是什么原因造成的,标高没有问题

    补充问题: 双柱独基

    补充问题:是不是软件把左边的基础短柱误认为是右边框架柱的基础了,如何解决??
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以上传一下截图一下图纸是怎样的,或者试试用柱墩代替。

    2018-10-20 22:09:59 

  • 柱墩没有双柱可选啊

    2018-10-20 22:24:24 

  • 自己顶

    2018-10-21 10:30:59 


  • 2018-10-27 09:30:55 

  • 刚刚,广联达的客服已帮我解决,就是修改柱的私有属性-锚固区只计算外围箍筋,就是这么简单,造成的原因是因为条基,软件把独立基础上的所有柱和条基都判断成了基础锚固区