horizon 2018-10-20 22:04:05 | 江苏省 土建计量GTJ | 8004查看 5回答
钢结构基础短柱钢筋问题
钢结构工程,独立基础加基础短柱,大部分基础短柱钢筋正常,只有双柱独基上的基础短柱中间没有箍筋,实际上双柱独立基础上的两个柱均没有中间箍筋,如图:
补充问题:双柱独立基础 左边的柱是钢结构的基础短柱,右边的柱是框架结构的框架柱,中间距离很小,两个柱都应该是复合箍筋,现在都变成了单箍
补充问题:
补充问题:个人感觉软件可能把基础短柱整个算成了基础内的锚固设置,这是什么原因造成的,标高没有问题
补充问题:
补充问题:是不是软件把左边的基础短柱误认为是右边框架柱的基础了,如何解决??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以上传一下截图一下图纸是怎样的,或者试试用柱墩代替。
2018-10-20 22:09:59
-
柱墩没有双柱可选啊
2018-10-20 22:24:24
-
自己顶
2018-10-21 10:30:59
-
顶
2018-10-27 09:30:55
-
刚刚,广联达的客服已帮我解决,就是修改柱的私有属性-锚固区只计算外围箍筋,就是这么简单,造成的原因是因为条基,软件把独立基础上的所有柱和条基都判断成了基础锚固区
2018-10-30 16:53:26