• 有LEB等电压是不是一定会有接地母线

    比方说一层的消控室,屋面层的电梯机房这种,
    图纸没有画出有接地母线,那接地母线是要算还是不算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    绝对的呀,等电位就是防雷接地装置的重要部分,一定要可靠接地才行的。

    2018-10-23 14:12:20 

  • 是的,需要计算的。都是按照图集做法做的。机房

    2018-10-23 14:13:08 

  • 不一定,图纸在房间没有画就是这个房间没有,但是整个的接地体一定是有的,比如整个建筑的基础在设计时,一般都会利用建筑物基础作为自然接地体,至于LEB就不一定有接地母线了

    2018-10-23 14:14:12 

  • 是的,必须有接地母线连接。

    2018-10-23 14:26:22 