琪小懒 2018-10-23 14:39:30 | 河北省 安装 | 4743查看 2回答
配电箱进出线问题
请问各位大神们,AW1箱分别连接至AL1、AL2、AL3箱。①由AW1-AL1,AW1箱是上出线还是下出线,AL3箱是上进线还是下进线。②由AW1-AL2,AW1箱是上出线还是下出线,AL2箱是上进线还是下进线。③由AW1-AL3,AW1箱是上出线还是下出线,AL3箱是上进线还是下进线
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回路上面都有敷设方式,一般的从配电箱到配电箱都是桥架或顶板里面敷设,只有从配电箱到插座的线采用地面敷设(插座离地面近,节约电线)
2018-10-23 15:40:41
-
看系统图中的敷设方式,走顶板全部为上进线,走地全部为下进线
2018-10-23 15:43:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看