• 车库分区的防火门监控线是单独连接到消防控制室的监控主机上吗

    比如车库10个防火分区,每个分区单独有个防火门监控分机,那就有10个监控分机了,那每个监控分机是单独连接到消防控制室内的主机上,还是10个分机用一根线(信号线+电源线)到主机上?

    补充问题:主机上又编码吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主机上有编码吗?
    答:有模块,就是10个分机用一根线(信号线+电源线)到主机上;模块在分机上,模块上有地址编码。
    没有模块,就是10个分机,分别用一根线(信号线+电源线)到主机上;10条线路,各管各的,不用模块。


    2018-10-25 09:45:45 

  • 比如车库10个防火分区,每个分区单独有个防火门监控分机,那就有10个监控分机了,那每个监控分机是单独连接到消防控制室内的主机上,还是10个分机用一根线(信号线+电源线)到主机上?      是的。每个监控分机是单独连接到消防控制室内的主机

    补充问题:主机上又编码吗?   没有的。。但消防控制室的主机上可以显示每个分机的编号