• 人防门框墙配筋问题

    CAD图为活门。 其中cad中的箍筋配筋和软件中默认的箍筋方式不一样,不知道如何调整(软件中仅能设置一种箍筋,而图纸出现了两种箍筋),活门在软件选择中仅有两种方式。人防门框墙答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    最新版本的GTJ2018   20.0以上版本才增加人防构件。。建议看看下面文章。
    人防门框墙链接:
    http://e.fwxgx.com/information/show/information_id/346

    2018-10-24 17:51:44 