• 能吗?

    1:由于筏板在后浇带处断开,后浇带两侧筏板的配筋间距不同,    筏板筋一般搭接位置,能否在后浇带处?为什么?   或者在后浇带处互相锚固可以吗?

    2:车库筏板厚度一样,标高一样,但是东西两块筏板底筋及面筋的配筋间距不一样,这样的情况没打搭接,能否互相锚固呢? 该怎么施工?    图集哪里有说明吗?

    3:筏板封边侧面筋及下沉后浇带的侧面筋,搭接按多长?图集哪里有说明吗?

    4: 如果主楼和车库筏板的顶标高一样,筏板的板筋只是直径大小不一样,间距一样,这时搭接是主楼直径大的钢筋伸到车库里搭接?还是车库直径小的钢筋伸到主楼里搭接?       

            要是钢筋直径  间距都不一样,   这时能否互相锚固。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:由于筏板在后浇带处断开,后浇带两侧筏板的配筋间距不同,    筏板筋一般搭接位置,能否在后浇带处?为什么?   或者在后浇带处互相锚固可以吗?

    答:可以在后浇带搭接互锚都可以,没有规定不可以。

    2:车库筏板厚度一样,标高一样,但是东西两块筏板底筋及面筋的配筋间距不一样,这样的情况没打搭接,能否互相锚固呢? 该怎么施工?    图集哪里有说明吗?
    答:能通就通,不能通就互锚。图集没有对此的说明,但理解图集构造要求也是如此。
    3:筏板封边侧面筋及下沉后浇带的侧面筋,搭接按多长?图集哪里有说明吗?
    答:筏板封边是在筏板的端部,后浇带则在筏板的中部,它们没有必然关系。
    4: 如果主楼和车库筏板的顶标高一样,筏板的板筋只是直径大小不一样,间距一样,这时搭接是主楼直径大的钢筋伸到车库里搭接?还是车库直径小的钢筋伸到主楼里搭接?   
    答:这要看设计。我理解只要车库钢筋锚入主楼筏板即可。    

            要是钢筋直径  间距都不一样,   这时能否互相锚固。【锚固与钢筋接触不是一回事。】

    2018-10-27 08:41:38 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题