李增军 2018-10-27 14:02:58 | 重庆市 安装 | 3149查看 1回答
消防风机配电箱的连线
1、消防风机配电箱外有个箱子模块,这个模块和配电箱需要连线吗?2、还有280度的防火阀的模块和配电箱连线吗?3、280度的防火阀需要和配电箱连线吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从工艺上需要连线。消防风机配电箱外的模块与配电箱肯定需要连线。280°排烟防火阀的模块是向消防联动控制器反馈信号,与配电箱之间不需要连线。排烟风机入口前的280度的防火阀关闭时排烟风机需停止运转,需要配电箱之间有连线。
2018-10-27 16:18:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看