• 风机箱子的系统图问题

    回路WS11显示为风机配电箱到消防控制室联动报警装置上WDCN-RYJ-12*1.5-4PC20,但是从消防平面图上就是报警二总线+24V电源线呀(WDZCN-RYS-2*1.5报警线+电源线wdzcn-byj-2*2.5),怎么不一致呢?配电箱

    补充问题:首先请教一下:系统图上 的WS11回路就是平面图上的报警二总线吗,还是另外的线路?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:WS11既不是报警总线也不是电源线,它是风机联动的信号线。

    2018-10-28 11:02:06 

点我,有新答案通知你哦