弹棉花 2018-10-29 22:04:45 | 山东省 土建 | 896查看 2回答
拉筋
1:人防门框墙左右构建及上下构建剖图,标注有拉筋,但是未标注拉筋直径大小? 是否按图纸说明的人防墙拉筋c6-500*500梅花行布置?尤其是悬板活门式这样的构建。拉筋要是未注明怎么算呢? 悬板活门式无法像c6-500*500梅花行这样输入啊。2:怎么区分人防门框墙那些是柱那些是暗柱等? 要是区分出来,标注拉筋是随箍筋直径大小和间距?还是按图纸说明c6-500布置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳拉筋的规格间距与箍筋完全相同。
2018-10-30 07:48:14
-
1:人防门框墙左右构建及上下构建剖图,标注有拉筋,但是未标注拉筋直径大小? 是否按图纸说明的人防墙拉筋c6-500*500梅花行布置?【是的。】
尤其是悬板活门式这样的构建。拉筋要是未注明怎么算呢? 悬板活门式无法像c6-500*500梅花行这样输入啊。【就用单构件输入计算。】2:怎么区分人防门框墙那些是柱那些是暗柱等?【与墙平的按暗柱,凸出墙的按端柱。】 要是区分出来,标注拉筋是随箍筋直径大小和间距?还是按图纸说明c6-500布置?【随箍筋直径大小和间距。】2018-10-30 08:44:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看