• 拉筋

    1:人防门框墙左右构建及上下构建剖图,标注有拉筋,但是未标注拉筋直径大小? 是否按图纸说明的人防墙拉筋c6-500*500梅花行布置?
        
        尤其是悬板活门式这样的构建。拉筋要是未注明怎么算呢?   悬板活门式无法像c6-500*500梅花行这样输入啊。

    2:怎么区分人防门框墙那些是柱那些是暗柱等?     要是区分出来,标注拉筋是随箍筋直径大小和间距?还是按图纸说明c6-500布置?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    拉筋的规格间距与箍筋完全相同。


    2018-10-30 07:48:14 

  • 1:人防门框墙左右构建及上下构建剖图,标注有拉筋,但是未标注拉筋直径大小? 是否按图纸说明的人防墙拉筋c6-500*500梅花行布置?【是的。】    

        尤其是悬板活门式这样的构建。拉筋要是未注明怎么算呢?   悬板活门式无法像c6-500*500梅花行这样输入啊。【就用单构件输入计算。】

    2:怎么区分人防门框墙那些是柱那些是暗柱等?【与墙平的按暗柱,凸出墙的按端柱。】     要是区分出来,标注拉筋是随箍筋直径大小和间距?还是按图纸说明c6-500布置?【随箍筋直径大小和间距。】