• 施工问题

    1:人防预埋DN700管的位置,洞口两侧设置类似于暗柱构建,这构建的竖向钢筋锚固同暗柱竖向钢筋锚固吗?    水平筋是开口箍筋,开口箍筋是从两个构建接触位置开始,然后伸入相邻构建内锚固?


    2:人防口部节点有的在主楼地下室内,地下室两层,-1层顶标高-0.1m,   其中滤毒室的口部节点,(一侧-2层板,一侧空的,没有板,)1-1水平剖图竖向构建,和洞口顶部构建(箍筋)的高度直接到-1层顶,那么竖向构建在-2层的位置,还要留搭接吗?   洞口顶部箍筋还搭接吗?     还是直接伸到-1层,-2层不考虑搭接?        这样的情况,混凝土怎么浇筑?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防预埋DN700管的位置,洞口两侧设置类似于暗柱构建,这构建的竖向钢筋锚固同暗柱竖向钢筋锚固吗?    水平筋是开口箍筋,开口箍筋是从两个构建接触位置开始,然后伸入相邻构建内锚固?

    答:没有图不好说。应该是洞口加强部位。可以参见16G相关内容。

    2:人防口部节点有的在主楼地下室内,地下室两层,-1层顶标高-0.1m,   其中滤毒室的口部节点,(一侧-2层板,一侧空的,没有板,)1-1水平剖图竖向构建,和洞口顶部构建(箍筋)的高度直接到-1层顶,那么竖向构建在-2层的位置,还要留搭接吗?  【应该有一个搭接。】 洞口顶部箍筋还搭接吗? 【箍筋一次成型不搭接。】    还是直接伸到-1层,-2层不考虑搭接?        这样的情况,混凝土怎么浇筑?【砼浇注不会是一次成型的。】

    2018-10-30 16:27:06 