管道室内外进出口碰头、直埋保温管现场接头保温、不带介质勾头、套管数量如何计算
建安中给排水工程里的管道室内外进出口碰头单位是“处”,指的是两根管道还是一根管道的碰头?直埋保温管现场接头保温单位是“处”,指的是两根管道还是一根管道的接头保温?市政管道中不带介质勾头单位是“处”,指的是两根管道还是一根管道的勾头?套管单位是“处”,指的是两根还是一根管道的套管?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、建安中给排水工程里的管道室内外进出口碰头单位是“处”,指的是两根管道还是一根管道的碰头?答:热力(供回水)管道,才能计算热源碰头的定额子目,一“处”含供回水两根管道。其它给排水管道,不得计算碰头的子目。二、直埋保温管现场接头保温单位是“处”,指的是两根管道还是一根管道的接头保温?答:每个弯头计算为一处;每个变径计算为一处、每个三通计算为(1.3)处,即:定额子目采用系数1.3三、市政管道中不带介质勾头单位是“处”,指的是两根管道还是一根管道的勾头?答:一根管道的勾头,计算为一“处”。四、套管单位是“处”,指的是两根还是一根管道的套管?答:一根管道的一个套管,计算为一“处”
2018-10-31 17:26:00