• 编辑钢筋的时候显示90多米长,显示的时候是通长的,怎么回事,为什么不是分开12米的

    为什么编辑钢筋的时候显示9多米长,显示的时候是通长的,怎么回事,为什么不是分开12米的,也看不到是不是在梁的三分之一搭接编辑钢筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有搭接的,只不过图形是给你的一个总长度。通长

    2018-10-31 18:15:51 

  • 软件按搭接设置里的定尺长度计算了钢筋的搭接长度,表中14000就是钢筋的搭接总长度。

    2018-10-31 19:14:09 

  • 钢筋有规定的定尺长度,一般螺纹9米长,超过了就要搭接,看你的钢筋大小,超过了20的钢筋要机械连接,不能搭接,所以要看你多大的钢筋

    2018-10-31 19:58:39 