• 谢谢您!!!

    1:人防口部节点, AZ30的箍筋形式是封闭的还是开口箍筋?要是封闭箍筋,箍筋是算到绿色位置(边缘构建或者剪力墙)外边线(黄线位置)?还是算到内边线(蓝色位置)。 要是开口箍筋是不是从蓝色线位置伸入一个锚固? 这样箍筋形式一般怎么区分?怎么算?

    2: AZ1的箍筋形式是封闭的还是开口箍筋?要是封闭箍筋,箍筋是算到(边缘构件或者剪力墙)的蓝色线位置?还是黄色线位置?或者红线线位置? 要是开口箍筋是不是从蓝色线位置伸入一个锚固? 这样箍筋形式一般怎么区分?怎么算?             

          (主要找不到很规范的图纸啊,水平筋怎么算呢?谢谢您)

    内边线人防
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防口部节点, AZ30的箍筋形式是封闭的还是开口箍筋?要是封闭箍筋,箍筋是算到绿色位置(边缘构建或者剪力墙)外边线(黄线位置)?还是算到内边线(蓝色位置)。 要是开口箍筋是不是从蓝色线位置伸入一个锚固? 这样箍筋形式一般怎么区分?怎么算?答:人防图横向钢筋都伸到墙外侧,也就是黄线位置。

    2: AZ1的箍筋形式是封闭的还是开口箍筋?要是封闭箍筋,箍筋是算到(边缘构件或者剪力墙)的蓝色线位置?还是黄色线位置?或者红线线位置? 要是开口箍筋是不是从蓝色线位置伸入一个锚固? 这样箍筋形式一般怎么区分?怎么算?
    答:与墙相连的构件水平钢筋应该伸到墙的外侧。图集也是这样要求的。 伸到外侧达到一个LAF长度即可,不要求是封闭的。但也得看情况,从第二张图看,设计是按封闭箍筋设计的,就按封闭计算。