• 怎 么 算?

    1:人防口部节点,绿色是边缘构件或者剪力墙, 洞口是DN600预埋套管,洞口在墙体中间位置,   蓝色圈起来的水平筋c12-200是仅指预埋管高度范围布置?还是按层高布置?      要是按600高度范围布置水平筋,是否洞口底部和顶部水平筋通长布置?
            
                     要是蓝色圈起来的水平筋按层高算,那么洞口位置水平筋是否要按C12-200布置?长度是否按洞口宽度加两个锚固(如同黄色线)。   这个位置没有剖图,就是一个这样的平面图。


    2:截图里设计院设计的水平筋是封闭箍筋形式吗?还是开口箍筋形式?要是封闭箍筋,封闭箍筋长度算到什么位置? 要是开口箍筋,开口箍筋是否伸到相邻构建内一个锚固? 还是两个都不对,水平筋那该怎么算?



    通长
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防口部节点,绿色是边缘构件或者剪力墙, 洞口是DN600预埋套管,洞口在墙体中间位置,   蓝色圈起来的水平筋c12-200是仅指预埋管高度范围布置?还是按层高布置?  【按层高布置。】    要是按600高度范围布置水平筋,是否洞口底部和顶部水平筋通长布置?【是的。】

            
                     要是蓝色圈起来的水平筋按层高算,那么洞口位置水平筋是否要按C12-200布置?【是的。】长度是否按洞口宽度加两个锚固(如同黄色线)【不是,洞口上下都是通长的】。   这个位置没有剖图,就是一个这样的平面图。

    2:截图里设计院设计的水平筋是封闭箍筋形式吗?【是的。 】还是开口箍筋形式?【示意是封闭形式。】要是封闭箍筋,封闭箍筋长度算到什么位置?【长度按水平钢筋理解。】 要是开口箍筋,开口箍筋是否伸到相邻构建内一个锚固?【开口按LAF】考虑。】 还是两个都不对,水平筋那该怎么算?【水平钢筋中洞位置是不一样长的。】