• 钢筋工程,在计算设置里面: 柱/墙柱搭接部位箍筋加密处,应该填是还是否?

    你好,老师,钢筋工程,在计算设置里面: 柱/墙柱搭接部位箍筋加密处,应该填是还是否?填是与否钢筋差4%搭接部位箍
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • CAD 无法放大 字看不清 请重新处理

    2018-11-03 09:34:18 

  • 你好:填是。

    2018-11-03 09:35:22 

  • 你就按照软件的默认设置计算

    2018-11-03 09:38:44 

  • 按照软件默认的设置

    2018-11-03 09:42:54 

  • 当然要填是,根据规范要求,柱纵筋搭接范围内箍筋必须要加密的。

    2018-11-03 09:45:11 

  • 你好,搭接区是应该按加密设置的

     

    答疑解惑