• 配电箱签证问题

    施工现场,原先只有一台变压器,因难以满足施工需求,业主把变压器增容成两台。

    因为变压器增容,现在又要我们施工单位购买一级配电箱和电缆,请问专家,
    1、增容后购买的一级配电箱和电缆可以签证吗??
    2、增容前购买的一级配电箱和电缆可以签证吗??
    3、二级、三级配电箱包含在安全文明措施费里了,不能签证??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    都可以签证计算的。

    2018-11-03 10:14:25 

  • 1、增容后购买的一级配电箱和电缆可以签证吗??
    2、增容前购买的一级配电箱和电缆可以签证吗??
    3、二级、三级配电箱包含在安全文明措施费里了,不能签证??
    看用途吧,一般一级配电箱前的电缆和送达施工现场的电源配电箱可以签证,其它不单独签证


    2018-11-03 11:26:24 