• 板配筋问题

    图纸要求:当板顶无通长筋,板短向跨度大于4.2m时应于板顶素混凝土位置设置c6@200双向防裂网

    问题:1.这个钢筋在布置的时候有没有快捷的方法?

              2.板短向跨度取决于板的大小,如果这一整块板都是相同的,布置的时候可以布置为同一块板,那么板的大小怎么定?

         感谢!!!


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:见附图通长通长筋答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑通长

    2018-11-03 15:50:19 

  • 你好:软件里用温度筋来处理,在定义板受力筋里类别选择为温度筋,布置时选择单板、双向布置。
    板的大小按单块板来考虑


    2018-11-03 15:46:56 

  • 图纸要求:当板顶无通长筋,板短向跨度大于4.2m时应于板顶素混凝土位置设置c6@200双向防裂网

    ——这是温度筋,在受力筋内定义,选择温度筋类别

    问题:1.这个钢筋在布置的时候有没有快捷的方法?

    ——:有,定义布置温度筋就可以的

              2.板短向跨度取决于板的大小,如果这一整块板都是相同的,布置的时候可以布置为同一块板,那么板的大小怎么定?

         感谢!!!

    ——:温度筋是双向布置的,不是单向的,是说如果板跨大于4.2米的时候,这跨板上布置温度筋,这个温度筋是双向,不是单向


    2018-11-03 15:47:47 

  • 这个其实就是温度筋,按照图纸要求布置就行
    如果还有技术性问题,我的QQ206311481

    2018-11-03 15:50:05 