• 老师,消防调试问题,不同的系统都要调试些啥?

    答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    题目出得有点大,不是三言二语能说清楚的。

    1.自动报警系统调试点位:

    1)报警控制器总线制的点数;所带的有地址编号的报警器件(探测器、报警按钮、警铃、模块等)的数量,如果由一个模块控制数个探测器,只能计为一个点。

    2)联动控制器总线制的点数;所带的有控制模块的数量,就是点数。

    3)报警联动一体机总线制的点数;所带的有地址编码的报警器件和控制模块的数量总和。

    2.消火栓灭火系统调试:一个消火栓启泵按钮算一个点。

    3.自动喷水灭火系统调试:一个水流指示器算一个点。

    4.消防水炮控制装置调试:一台水炮算一个点。

    5.消防水泵联动调试(控制箱对消防泵的强电调试):一台控制箱算一个点。

    6.切断非消防电源调试(消防模块对带消防模块照明、动力配电箱柜的切非调试):每一台带切非模块的配电箱为一个点。

    7.气体灭火系统装置调试:非电气调试。

    8. 消防控制室在单位工程里面的,每个单位工程都要计算调试;消防控制室在项目工程的某个楼里面的,按项目工程计算调试(即没有消防控制室的楼不单独计算调试)。


    2018-11-04 22:53:24 