小猪闹闹 2018-11-04 13:31:22 | 广西壮族自治区 安装 | 1752查看 1回答
老师,消防调试问题,不同的系统都要调试些啥?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳题目出得有点大,不是三言二语能说清楚的。
1.自动报警系统调试点位:
(1)报警控制器总线制的点数;所带的有地址编号的报警器件(探测器、报警按钮、警铃、模块等)的数量,如果由一个模块控制数个探测器,只能计为一个点。
(2)联动控制器总线制的点数;所带的有控制模块的数量,就是点数。
(3)报警联动一体机总线制的点数;所带的有地址编码的报警器件和控制模块的数量总和。
2.消火栓灭火系统调试:一个消火栓启泵按钮算一个点。
3.自动喷水灭火系统调试:一个水流指示器算一个点。
4.消防水炮控制装置调试:一台水炮算一个点。
5.消防水泵联动调试(控制箱对消防泵的强电调试):一台控制箱算一个点。
6.切断非消防电源调试(消防模块对带消防模块照明、动力配电箱柜的切非调试):每一台带切非模块的配电箱为一个点。
7.气体灭火系统装置调试:非电气调试。
8. 消防控制室在单位工程里面的,每个单位工程都要计算调试;消防控制室在项目工程的某个楼里面的,按项目工程计算调试(即没有消防控制室的楼不单独计算调试)。
2018-11-04 22:53:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看