• 这样情况,怎么算?

    1:截图绿色线是沉降缝,红色是外墙,蓝色线是两个单元之间墙, 计算外墙脚手架长度时,蓝色线墙体的两个长边需要展开并入外墙脚手架长度内吗? 
              要是长度并入到外墙脚手架内,可审计不给怎么办,就说实际没搭设,搭不开,该怎么反驳?

    2:由于两个外墙之间净长2.9米,审计以双排搭不开为由,给记取单排是否正确? 要是不能,改怎么反驳呢? (建筑物总高21米)。

    3:截图山墙位置,上下有两块挑板,两块挑板之间3个面砌筑墙体,(形成空间放空调),正面留洞口安装百叶窗, 这样的挑板套什么? 尤其砌筑砖墙套什么?(栏板还是砖墙)?

         由于这个位置是放置空调的,这个构建底标高是在层高中间位置, 构建上下层之间不连续,计算外墙脚手架长度时,这个位置怎么算? (每层山墙位置都有两个这样的构建)。

    记取栏板
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:截图绿色线是沉降缝,红色是外墙,蓝色线是两个单元之间墙, 计算外墙脚手架长度时,蓝色线墙体的两个长边需要展开并入外墙脚手架长度内吗? 答:不需要展开计算。蓝色线的墙并不是起围护结构的外墙,属于一个构造隔墙,不能外墙计算脚手架,可按层高计算砌筑脚手架。

              要是长度并入到外墙脚手架内,可审计不给怎么办,就说实际没搭设,搭不开,该怎么反驳?【就不应该并入外墙计算脚手架。】

    2:由于两个外墙之间净长2.9米,审计以双排搭不开为由,给记取单排是否正确? 要是不能,改怎么反驳呢? (建筑物总高21米)。【计算规则不是施工规则。比如外凸出柱也要展开计算外墙外边线。】

    3:截图山墙位置,上下有两块挑板,两块挑板之间3个面砌筑墙体,(形成空间放空调),正面留洞口安装百叶窗, 这样的挑板套什么? 尤其砌筑砖墙套什么?(栏板还是砖墙)?【套零星砌体。】

         由于这个位置是放置空调的,这个构建底标高是在层高中间位置, 构建上下层之间不连续,计算外墙脚手架长度时,这个位置怎么算? (每层山墙位置都有两个这样的构建)。【这个位置不计算外墙脚手架。】