小子 2018-11-05 11:57:40 | 辽宁省 土建 | 480查看 3回答
老师,您看,为什么这两种计算的结果差了这么多
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:按照每平方计算这是重复了起始钢筋,应该按照构件的尺寸计算工程量。
2018-11-05 12:07:28
-
不建议您用1m2去计算,这是估算您一直这么较真,就应该用实际工程量去核算
2018-11-05 11:59:02
-
如果按平方米计算2*2平方米的钢筋工程量是计算为(2/0.5+2/0.5)*2*0.26=4.16和1.04*4=4.16是一样的,你截图中的钢筋工程量是有增加计算边部的+1钢筋你可以按实际上的10m*100m计算大面积的工程量做对比((10/0.5+1)*100+(100/0.5+1)*10))*0.26=1068.610*100*1.04=1040,这样1吨多钢筋相差20多公斤还多吗,再说这20多公斤根据还是计算+1的情况下多出来的,实际施工像这样的钢筋是不存在+1的情况,如果不计算+1就是1068.6-(100+10)*0.26=1040kg和按平方米含量计算出来的完全相同
2018-11-05 12:31:17
-
以砌筑砂浆为例,下面是市刊的价格,砂浆比重按照1.8t/m3考虑的话,干拌砂浆价格是湿拌单价393.2*1.8/376.34=1.88倍,这两种砂浆价差为什么这么大?
-
关于这两种梁是什么意思啊,看不太懂,个人判断是纵向框架梁的剖面,可是下面这个突出的这个东西是什么啊,第二个问题,框架梁不是应该贴着外墙放置吗,为什么图里的框架梁放的这么靠里面
-
维达詹工老师请问,我这个-0.9的结构标高位置没有板 ,梁顶是-0.9.这是负一层的。现在布置首层
现在布置首层的楼地面,那我这个属性里的顶标高要修改为-0.8么。为什么我用层底标高和-0.8的标高设置了一遍,工程量原始量面积不一样呢。两种结果不同
-
维达詹工老师请问,我这个-0.9的结构标高位置没有板 ,梁顶是-0.9.这是负一层的。现在布置
现在布置首层的楼地面,那我这个属性里的顶标高要修改为-0.8么。为什么我用层底标高和-0.8的标高设置了一遍,工程量原始量面积不一样呢。两种结果不同啊
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看