ㄟ 不苟言笑 2018-11-06 08:22:08 | 河北省 土建 | 2082查看 3回答
暗柱钢筋量差很多
一层的暗柱钢筋比别人少一倍,核实了很多遍标高、纵筋、箍筋、暗柱根数找不出原因,也重新手画了一次变化不大,唯一不同的地方是 我用的16g 另一个是11g 求帮助
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的暗柱下面是不是没有剪力墙?
2018-11-06 08:23:56
-
钢筋锚固不同,还要看看钢筋计算设置,搭接设置
2018-11-06 08:25:12
-
你好:首先对比纵筋,然后是箍筋和拉筋,差别一般是在箍筋和拉筋,钢筋的搭接设置是否一致。
2018-11-06 08:31:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看