-
半滴水 2018-11-07 08:53:56 | 黑龙江省 安装 | 2443查看 3回答
排水管道定额套用及土方问题
设计排水为“室内底部排水横干管及出屋面部分的伸顶通气管采用柔性承插离心铸铁管,承插橡胶圈。”问题1:此部分是否可套用“室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口)”定额,是否可套用“室外承插铸铁给水管安装(胶圈接口)”定额?问题2:关于水暖室内埋地管道是否可记取人工二次挖土项目,若记取,是否需要相关资料的支撑? 感谢各位大神解答!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、套用室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口)定额。2、可以计挖土方。在相关册的册说明上有管沟等土方的说明
2018-11-07 09:01:46
-
设计排水为“室内底部排水横干管及出屋面部分的伸顶通气管采用柔性承插离心铸铁管,承插橡胶圈。”问题1:此部分是否可套用“室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口)”定额,是否可套用“室外承插铸铁给水管安装(胶圈接口)”定额?【不能,虽然安装方式相近,但定额中的试压检验不同。】问题2:关于水暖室内埋地管道是否可记取人工二次挖土项目,若记取,是否需要相关资料的支撑? 【不能计取二次开挖,因为要与土建配合施工。如果发生但挖方沟槽不深,不需要支撑。】
2018-11-07 09:02:02
-
1、可以套用室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口)定额,不能套给水铸铁管子目。因为排水(满水试验)与给水(压力试验)的施工工艺不同。2、无地下室可以计算挖土方。有地下室的不可以。
2018-11-07 09:37:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看