• 电气定额问题

    定额中电缆敷设弛度、波形弯度、交叉的预留长度是按电缆全长的2.5%计算。那电缆全长是否包括电力电缆终端头1.5m的预留、高压开关柜及低压配电盘、箱2m的预留等电缆预留?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不包括、需要额外预留的

    2018-11-07 09:45:59 

  • 你好,这个电缆的全长就是按照自己计算的长度+各种预留长度的总长,然后在计算这个2.5%的长度。

    2018-11-07 10:16:18 

  • 图示长度+预留长度=电缆全长*1.025=电缆计算长度。

    2018-11-07 13:17:01 

  • 补充 08清单清单量是净量,套定额量加预留
    13清单按全部量列清单

    2018-11-07 17:42:39 

  • 电缆全长(延长米+各类预留长度)*1.025

    2021-08-23 22:08:35 