哈 2018-11-07 12:15:54 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 567查看 2回答
请教一下有知道的老师么 软件相关的一些问题 如下
我想问一下
(一)是否梁(主次梁)相交处有次梁宽度的都需输入 ? 做审图纸复核的的是不是图纸上有的都需输入呢
(二)在主次梁处无附加筋 有相交的次梁,在原位标注里需输入次梁宽度吗?
(三)如竣工图与原始图纸有不一样的地方 都按照竣工图(复核图纸的时候)
需要签证是不是 竣工图与原始图纸相比较 竣工图少构件的就画(在原始图纸上相比较) ,原始图纸少于的部分不用画在竣工图上。 做审图纸复核的的是不是图纸上有的都需输入呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
(一)是否梁(主次梁)相交处有次梁宽度的都需输入 ? 做审图纸复核的的是不是图纸上有的都需输入呢【要按图纸要求】
(二)在主次梁处无附加筋 有相交的次梁,在原位标注里需输入次梁宽度吗?【不用】
(三)如竣工图与原始图纸有不一样的地方 都按照竣工图(复核图纸的时候)
需要签证是不是 竣工图与原始图纸相比较 竣工图少构件的就画(在原始图纸上相比较) ,原始图纸少于的部分不用画在竣工图上。 做审图纸复核的的是不是图纸上有的都需输入呢【修改的,不管与原来多或少,应按修改的确定工程量】2018-11-07 14:12:28
-
1、关于主次梁及井字梁交接问题,如果没有附加吊筋,则次梁宽度不用输入也可以(不影响计算结果,因为附加箍筋是在主梁上面的);2、一般以竣工图为准,但是如果竣工图与施工图不一致,则应该是竣工图体现了设计变更或图纸会审的内容。竣工图应该表明更改原因的。否则视为竣工图作假。情节很严重!另外签证内容不体现在竣工图上。
2018-11-07 14:15:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看