• 后浇带

    1.若设计没有标注后浇带有附加筋,是否可以认为定义后浇带时清空软件自带钢筋,如图。
    2.图纸后浇带大样所表示的钢筋是否为后浇带所在区域原构件的钢筋?
    3.后浇带与其他构件之间是否存在钢筋扣减关系?
    后浇带大样附加筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.若设计没有标注后浇带有附加筋,是否可以认为定义后浇带时清空软件自带钢筋,如图。
    清空软件自带钢筋;
    2.图纸后浇带大样所表示的钢筋是否为后浇带所在区域原构件的钢筋?
    是的;
    3.后浇带与其他构件之间是否存在钢筋扣减关系?
    没有。

    2018-11-08 11:20:25 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!