• 柱子的配筋是不是有问题

    H边的中部筋2c25/6c25  这是怎么回事   没遇到这种情况   求大神解答柱表

    补充问题:就只有柱表  没有柱的截面图     他这个表很多处都是这样    不知道怎么设  是不是图纸错误大样图

    补充问题: 无大样图

    补充问题: 如果不是图纸错误怎么设

    补充问题:有没有步骤   我点不上去

    补充问题: 可以教一下怎么画吗   大神   在线等急
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上传设计截图
    看看您的柱截面
    您这个柱截面600*600的配筋真心不少
    应该是还有并筋的

    答疑解惑

    2018-11-08 14:46:21 

  • 没有 就只有个柱表   然后就这样  看了图纸也没说   说明也没有说

    2018-11-08 14:48:04 

  • 建议查看相应大样,应是有二排之类

    2018-11-08 14:52:48 

  • 对柱子来说,这种配筋比较少见。但换做梁,你就好理解了。
    主要原因是柱子截面尺寸受限,该方向受力(弯矩)较大,6根25不能满足受力要求。如果8根布置在一排,钢筋间距又过小,所以布置了如图所示双层筋,正常画就可以了。图没有问题。
    再有一种特殊情况,就是在柱子中心插入H型钢或钢管,都是解决柱子的受力问题。

    2018-11-08 15:00:22 