134****3514 2018-11-08 14:45:40 | 广东省 土建 | 1030查看 4回答
柱子的配筋是不是有问题
H边的中部筋2c25/6c25 这是怎么回事 没遇到这种情况 求大神解答
补充问题:就只有柱表 没有柱的截面图 他这个表很多处都是这样 不知道怎么设 是不是图纸错误
补充问题: 无大样图
补充问题: 如果不是图纸错误怎么设
补充问题:有没有步骤 我点不上去
补充问题: 可以教一下怎么画吗 大神 在线等急
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
上传设计截图看看您的柱截面您这个柱截面600*600的配筋真心不少应该是还有并筋的
2018-11-08 14:46:21
-
没有 就只有个柱表 然后就这样 看了图纸也没说 说明也没有说
2018-11-08 14:48:04
-
建议查看相应大样,应是有二排之类
2018-11-08 14:52:48
-
对柱子来说,这种配筋比较少见。但换做梁,你就好理解了。主要原因是柱子截面尺寸受限,该方向受力(弯矩)较大,6根25不能满足受力要求。如果8根布置在一排,钢筋间距又过小,所以布置了如图所示双层筋,正常画就可以了。图没有问题。再有一种特殊情况,就是在柱子中心插入H型钢或钢管,都是解决柱子的受力问题。
2018-11-08 15:00:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看