• 地梁钢筋布置问题

    结算对数的时候,出现了个争议问题。我是送审方。
    如图,我们送审方算的地梁钢筋是按(5.6+(弯钩长度))来计算。而审计单位是按5米计算,他们说实际是做好了承台再做地梁的,地梁的钢筋不会锚固进承台。后来说着说着就肯给我们一点,说要按5.4米计算,还说是多算给我们的,但不肯算到柱里面。
    这种情况,是哪个对?怎么反驳?谢谢。
    弯钩
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:如果是设计要求承台为支座锚钢筋的长度是5m+2La,如果是以框架柱为支座的,应该计算进入框架柱柱的,用梁定义,类别选择基础联系梁的。锚

    2018-11-08 19:38:10 

  • 答:地梁(基础梁)有两种,一、框架式的基础梁,以柱为支座计算的,二、非框架式的基础梁,是两承台之间计算的。看准设计图要求才能说明那个对。

    2018-11-08 19:27:06 