风筝的线 2018-11-08 22:38:59 | 河南省 土建 | 8681查看 1回答
防水卷边问题
2008定额中规定:‘’与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内;超过500mm时,按立面防水层计算”2013清单中规定:“楼(地)面防水反边高度≤300mm算作地面防水,反边高度>300mm算作墙面防水”,楼地面防水工程中实际反边高度500mm,在编制工程量清单计价的时候,一、应该先套楼地面防水清单项,工程量为地面面积,定额组价套楼地面防水,工程量为地面面积。二、应该套墙面防水清单项,工程量为反边面积,定额组价套楼地面防水,工程量为反边面积。问题一:以上说法正确吗?问题二:是不是以上说法是唯一正确的做法,还有其他的处理方法吗?
补充问题:上面的‘’一‘’和‘’二‘’是步骤,两个清单项都套,并不是两种套价的方法
补充问题:
我的理解,清单工程量:卷边大于300以后,应该将整个卷边都归入墙面防水;定额工程量:所有卷边都归地面防水。一共应列两个清单项
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,我的做法
清单:楼地面防水
定额分两项:平面+上返300套楼地面防水;300~500上返部分套用墙面防水
这种做法复合清单和定额规则
^_^
2018-11-09 09:00:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看