152****7268 2018-11-09 21:13:25 | 江苏省 安装 | 4169查看 3回答
消防声光报警器、消防广播
问题一:请问消防声光报警器、消防广播模块是1+1两个,还是1+6七个问题二:模块到消防声光报警器、消防广播都是接一根报警线吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
都是窜联线路,1、消防报警是一根电源线和一根信号线,2、消防广播是一根广播线。
2018-11-09 22:54:04
-
问题一:请问消防声光报警器、消防广播模块是1+1两个,还是1+6七个 1.广播模块是一个。一般一个防火分区或一个楼层1个,可以带很多广播的。2.声光报警器上的模块数为0,现在像海湾等产品,声光直接接线,不需要模块驱动。3.你要明白原理,不要对着系统图算量,系统图仅供参考。好多设计人员对消防不精通,都需要二次设计的。。根据产品的特性配置。
问题二:模块到消防声光报警器、消防广播都是接一根报警线吗1.到声光报警器需要一根电源线和一根信号线。2.广播模块到广播扬声器只用一根广播线即可。建议你搞明白原理了再算量吧。2018-11-10 08:16:34
-
问题一:请问消防声光报警器、消防广播模块是1+1两个,还是1+6七个?
答:6处地方的声光报警器+6个模块;13处地方消防广播+13个模块;即:每个声光报警器、消防广播都需要一个模块(地址编码),才能准确定位火灾发生的区域(及灾情播报的区域)。
问题二:模块到消防声光报警器、消防广播都是接一根报警线吗?答:模块需要一根信号线+一根24V电源线(两种线均可串接);消防广播还需要一根广播线;2018-11-10 09:23:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看