小妖炅 2018-11-10 13:57:26 | 江苏省 安装 | 3004查看 4回答
江苏安装定额,电缆4*25+16应该套哪个定额?
4*25+1*16总截面面积是116mm2,是按单芯截面考虑套35mm2(五芯)的,还是按总截面考虑套120mm2(五芯)的,
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套4-741,35mm2。 这就是一个五芯电缆!注意;看一下你们省的定额,五芯电缆是否需要乘以系数! 如果还不明白就加我QQ1545323714 我详细给你解释一下
2018-11-10 21:10:54
-
4*25+1*16电缆应该套用4-741。按单芯截面套用定额
2018-11-10 14:01:56
-
个人认为:是按单芯截面考虑套35mm2(五芯)的,应该套用4-471子目
2018-11-10 14:02:48
-
套用4-741子目,以单芯截面考虑套35mm2(五芯)的
2018-11-10 14:15:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看