• 关于住宅楼自动喷淋系统

    自动喷淋系统喷头选用K80直立型喷头,并未说明管径,是否为15的管径?
    还有立管部分,每段按0.5m记是否合理?(一般按多长来计?)
    立管段的管径是统一按照DN25来计,还是其他记法?怎么算这块内容?(立管长度、立管管径、还有喷头管径)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  喷淋系统喷头的口径是DN15的,如果设计没有说明,直立管可以按DN15管计量。
    直立管长度,可以根据主管道的安装标高推算,有吊顶房按与吊顶标高差计量,没有吊顶房间按与结构底板标高差扣减75-150mm计量。
    除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。