• 厂房喷淋 所以横支管都是DN80的如图, 喷头厂区是K202的喷头 我想知道喷头连接的垂直管管径?

    如图所示  想请老师请教   跟喷头连接管道是多少的?  DN25吗?  还是  别的规格?  这里能看出来吗?管径支管答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •   最近刚算了一个类似的工业项目。你这属于预作用自动喷水系统。1.与喷头相连的管道是DN25。你可以查看图例表的喷头的规格型号。2.所有的横支管是80的。估计有误,你需要找甲方和设计确认一下。3.你这张图纸,设计院设计的很不严谨啊。

    2018-11-14 22:39:36 

  • 应当是设计的问题,联接到喷头的支管是DN25。

    2018-11-14 23:00:36 

  • 答:DN80 也是横干管,不是支管,带喷淋头的才是支管。支管一般与喷淋头直径等规格(或略大一个规格)。
    ESFR-202/68℃ 喷淋头公称口径φ20mm,支管可以是DN20或DN25的;

    广联达服务新干线

    2018-11-15 08:26:49 

  • 1.K202的早期抑制快速喷头的接口是DN20的。喷淋支管要求是DN50.

    2022-07-31 11:32:15 