• 砖砌挡土墙疑问

    遇到一个问题,项目的砖砌挡土墙厚度是480mm厚的,用的是240*115*90的多孔页岩砖砌筑,高度有1米多,2米等,前后240长叠加成的480mm的厚度,那这个套取定额改怎么套?广西定额是没有48厚的,那这个是否拆分两个240定额?还是套取砖基础定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 遇到一个问题,项目的砖砌挡土墙厚度是480mm厚的,用的是240*115*90的多孔页岩砖砌筑,高度有1米多,2米等,前后240长叠加成的480mm的厚度,那这个套取定额改怎么套?广西定额是没有48厚的,那这个是否拆分两个240定额?还是套取砖基础定额?
    这种墙实际多用于基础中,就是50墙,(两砖)如果是在基础中的就套用砖基础的定额子目,如果是地面以上的墙体套用两砖.(如果当地定额中分一砖内或一砖外,就套一砖外)