• PC管套那个定额

    第一:PC管应该套用刚性阻燃管定额子目对么?第二:但是在定额解释中,加砌块二次结构施工过程中开槽的话如截图,我想问下加砌块二次结构暗配管是否必须要开槽?开槽的话是否要记取配管

    补充问题:刚性阻燃管暗配内容如下,我想问下二次结构开槽的话怎么办?开槽要单独记取?子目
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一:PC管应该套用刚性阻燃管定额子目对么?   是的。16定额很明确刚性阻燃管的概念了。
    第二:但是在定额解释中,加砌块二次结构施工过程中开槽的话如截图,我想问下加砌块二次结构暗配管是否必须要开槽?是的
    开槽的话是否要记取答疑解惑
    若是土建配合开槽的,不用计取的。若是土建不配合,由水电专业自己施工的,且水电是分包的话,是要计取的。



    补充问题:刚性阻燃管暗配内容如下,我想问下二次结构开槽的话怎么办?开槽要单独记取?

    是的,需要单独计算工程量,套取定额子目的。广联达服务新干线