luckyqq 2018-11-16 14:46:03 | 黑龙江省 安装 | 2464查看 2回答
横干管采用离心铸铁管,立管采用UPVC普通螺旋管,它俩连接是得用转换接头吗?
问题一、横干管采用离心铸铁管DN150,立管采用UPVC普通螺旋管De110,它俩连接是得用转换接头吗?定额里只有铜塑转换接头接头最大的型号为DN50,这样的话怎么套定额?1、铜塑转换接头和铸铁管的材质不一样应该怎么处理?2、铜塑转换接头最大是DN50,可是铸铁管为DN150的,这个应该怎么处理?
问题二:UPVC普通型螺旋管和加旋流器加强型特殊单立管AD型是套一个定额然后改材料价吗?还是套不同的定额?如果套不同的定额都需要分别套什么?是两个都套用“双壁消音塑料排水管”定额吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一、答:不用转换接头,做法就是将塑料管插入铸铁管,封堵完,即可。问题二、答:就是套“双壁消音塑料排水管”的定额子目,输入(补充)旋流器的材料费,即可。
2018-11-16 16:31:05
-
答:从照片上看,只需要一个柔性卡箍即可。
2018-11-16 14:59:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看