• 关于混合结构超高降效费计算

    工程项目主体为混合框架-钢筋核心筒结构的超高层建筑。内筒为型钢混凝土,外框柱及梁均为钢结构,板采用压型钢板和钢筋混凝土。最大层高5.7米。
    问:1、如果已按建筑工程的计算规则计取了超高降效费(按建筑面积计算),是否还要按2013《云南省安装工程消耗量定额》第十三册的册说明第二、4条的规定计算“操作高度超高降效费调整”(按超过设计正负0,6米以上,区分不同高度,对人、机费用使用系数进行调整);
            2、对于“操作高度超高降效费调整”的理解存在分歧,第一种认为只要构件安装位置超过设计正负0标高6米以上,不管在楼地面上,还是在空中都要用相应系数进行调整。第二种认为是要超过可以立足的楼地面6米以上的位置才可以进行调整。哪一种理解正确?


    补充问题:我个人倾向于第二种理解。但我们这边造价咨询公司向昆明市定额站的专家咨询给的结果是这样:首先,这不是纯粹的钢结构。应该按土建定额的规定计取超高降效费。安装定额的这条规定并不适用这个项目。其他的没有过多解释。问题的焦点其实在括号里面的这个“按超过设计正负0”这个正负0肯定会被理解为整栋建筑物的设计正负0。如果是这样,这项费用就不应该定名为“操作高度超高降效费”。没有官方的书面解释。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    “操作高度超高降效费调整”与超高降效费不太一样,超高降效费是指整体建筑物的整体高度达到超高标准而计取的材料运输、人员施工带来的工时浪费。超高降效费是按整个建筑的建筑面积计算工程量。
    操作高度超高降效费是指工作面单层高度超高引起的人工效率降低。操作高度超高降效费应该按工作区域面积计算工程量。



    2018-11-17 07:50:57 