  • 已采纳

    原因分析一:柱子的截面编辑是“是”,软件判断不了边角筋;

    解决方案一:在柱子的属性里面把 截面编辑改为“否”,然后在属性里面的角筋,边筋里面分别输入钢筋信息

    原因分析二:柱钢筋信息是按照全部纵筋输入,而不是按照边角筋信息输入

    决方案二:将全部纵筋形式拆分成边角筋形式输入。

    原因分析三:柱子的属性是暗柱,暗柱是不区分边角柱的,暗柱按墙柱纵筋顶层锚固节点计算

    解决方案三:将计算设置--柱--暗柱/端柱封顶按框架柱计算选择为是自动判断 2018-10-01 19:13:06 