• 电气配管算量,应该是按照图示位置算量还是按照两点之间最短距离算量?

    电气管道及电缆管道算量时,不管是施工图还是竣工图两点之间为了更好的显示管线都不会是画直线。一般甲方要求算量的话,是按照两点之间最短距离计量。请问如果按照规定和计算规范的画应该是按照图示管线还是按照两点之间最短距离计算呢?有什么依据呢?在哪里能找到?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按2013版工程量计算规范应该是按图示计算。
    但这是一个很矛盾的问题:
    1、图纸可能只是个示意,有很多不合理的地方,有时为了方便显示,电箱出来的管路都会绕很远;
    2、实际施工一般都是就近原则,但你按点到点算施工方肯定是不够的;
    其实主要还是看甲方的态度,有个方案可以参考下--深化设计,尽量将图纸改到正确并合理的走向,双方按深化图计算。

    2018-11-19 19:16:02 

  • 你好。
    按定额说明是按图示距离计算的。
    但实际情况是,图纸设计的很乱,管线布置很乱。
    结算是甲方都是让最短距离计算的。没有依据的。
    但是你要是在预留阶段去现场看过就知道,现场暗配管自身就是最短距离配的。

    2018-11-17 08:47:26 