• 奇怪洛,我记得课件里老师说除了排水立管不用套管以外,其他水平穿墙或是垂直穿板的管都要套管,这里是排水

    奇怪洛,我记得课件里老师说除了排水立管不用套管以外,其他水平穿墙或是垂直穿板的管都要套管,这里是排水立管,为何也还要给套管套定额呢?是不是不该套了?立管
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如图。。地下室的铸铁管都是这样用的。
    铸铁管穿墙部分是否使用套管需要现场确认的。
    定额

    2018-11-17 17:55:11 

  • 你好。。
    你圈着的是铸铁排水管。
    一般是地下室的排水横干管。排水横管穿墙,特别是剪力墙也是要留套管的,为了施工方便。


    2018-11-17 17:45:57 