• 黑龙江省建筑工程钢筋工程清单工程量和定额工程量的计算问题

    所附图片是2010《黑龙江省建设工程计价依据》《建筑工程计价定额》(上册)第四章混凝土及钢筋混凝土工程的《说明》第二条第五款钢筋连接的四小款和《工程量计算规则》的第二条前四款。我想请教一下,1.如果一根梁的下部钢筋长15m(含锚固长度),钢筋定尺是10m,钢筋连接是搭接时,他的清单工程量是否就是把15m长钢筋换算成吨就是了?2.如果一根梁的下部钢筋长15m(含锚固长度),钢筋定尺是10m,钢筋连接是机械搭接时,他的清单工程量是否就是把15m长钢筋换算成吨就是了?接头个数是1吗?剩余的5m是否需要考虑利用而产生的接头(是否需要增加接头个数)?3.如果一根梁的下部钢筋长15m(含锚固长度),钢筋定尺是10m,钢筋连接是搭接时,他的定额工程量是否就是把15m长加一个搭接接头长度的钢筋换算成吨就是了?假如搭接长度1m,剩余的4m钢筋是否需考虑利用而与其他钢筋搭接使用的搭接量?4.如果一根梁的下部钢筋长15m(含锚固长度),钢筋定尺是10m,钢筋连接是机械搭接时,他的定额工程量是否就是把15m长钢筋换算成吨就是了?接头个数是1吗?剩余的5m是否需要考虑利用而产生的接头(是否需要增加接头个数)?5.如果一根梁的下部钢筋长15m(含锚固长度),钢筋定尺是10m,钢筋连接是搭接时,他的定额工程量是否可以把15m长钢筋换算成吨再乘以1.0256.如果一块楼板板底钢筋长3.5m(含锚固),钢筋定尺是10m,他的定额工程量是否可以按图示尺寸换算成吨再乘以1.025计算?

    其他钢筋接头个数

    补充问题:“无法计算钢筋接头用量的混凝土构件(负弯矩筋、箍筋除外),可按2.5%计取钢筋搭接量,并入钢筋工程量内。”2010《黑龙江省建设工程计价依据》《建筑工程计价定额》(上册)第四章混凝土及钢筋混凝土工程的《说明》第二条第五款钢筋连接的第四小款。这一条何时使用?

    补充问题:请指教六种情况下,我算法的对错。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、定尺10米,如被利用了1米,还剩4米时,这4米是不可能考虑的,这是施工方材料搭配和组织的事情,不应让建设方来买单。
    2、计算的钢筋吨数不要在乘以1.025了,定额已经含损耗了(1.02吧,你可以去含量查一下)。

    2018-11-18 08:58:44 

  • “无法计算钢筋接头用量的混凝土构件(负弯矩筋、箍筋除外),可按2.5%计取钢筋搭接量,并入钢筋工程量内。”2010《黑龙江省建设工程计价依据》《建筑工程计价定额》(上册)第四章混凝土及钢筋混凝土工程的《说明》第二条第五款钢筋连接的第四小款。这一条何时使用?

    2018-11-18 09:06:01 