• 请教一下大家剪力墙钢筋问题?

    1、抗震等级四级、C30、HRB400-14,外侧水平筋锚固长度为5d,软件为1.6*35d/2,为什么?

    2、独立基础基础层的插筋如何计算,Hn/3,Hn是基础层和首层的净高还是只是基础层的?图集16g101-1-63,是自嵌固部位计算至梁底,独基的嵌固部位应该为基础顶面,以我理解Hn是基础层和首层的净.

    外侧水平筋独基答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、应该是转角外层钢筋互相搭接   如图

    2、Hn指的是从基础顶至底层梁梁底的高度,如果有基础梁,应从基础梁至底层梁底
    广联达服务新干线

    2018-11-20 11:23:45 

  • 你好,你这个节点形式,你可以在计算设置中进行选择的,修改的。