哈 2018-11-20 12:33:19 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1084查看 2回答
面筋与负筋的问题
这里说的 “未注明的负筋按c8-200配置”是第二张图 面筋与跨中钢筋都是按C8-200么? 第三张图核心筒是底筋么?为什么没有底筋与面筋在平面图中显示,底筋是箭头的地方么 第一张说的负筋是不是面筋c8-200?双层双向的么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“未注明的负筋按c8-200配置”是第二张图 面筋与跨中钢筋都是按C8-200么?是,第二张图中所有只有钢筋线没有钢筋信息的,钢筋信息都按C8-200。第三张图核心筒是底筋么?为什么没有底筋与面筋在平面图中显示,底筋是箭头的地方么第三张图,双层双向C8-150 双层就是底筋+面筋,XY两个方向底筋和面筋都是C8-150第一张说的负筋是不是面筋c8-200?双层双向的么?图二中,所有钢筋线上没有钢筋信息的都按C8-200,钢筋线有哪个方向就画哪个方向;不是双层双向,底筋都是LB标注中的底筋,没有标注LB的按LB1。
2018-11-20 12:58:05
-
图二中未注明的负筋包括单向双向负筋、跨中筋,按c8-200,图二左上二那块板板面筋按c8-200双向,图二未注明底筋按LB1 的c6-120双向配。图三你框选的板它是双层双向配筋,也就是底筋按c8-150双向,面筋也是C8-150双向。
2018-11-20 13:24:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看