• 钢筋搭接使用什么方式的问题

    现在普通的住宅工程,钢筋搭接形式怎么确认,按照16G里说的是大于25的不能采用绑扎。钢筋软件里默认的是16为分界,小于16的用绑扎,大于16的用搭接。图纸中未明确,那搭接形式怎么确认呢。还有电渣压力焊什么时候用呢。16G里规定的是什么样的?是我截图那样的嘛搭接形式钢筋软件
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个还要看结构设计说明,有没有定接头的方式、部位
    如果设计图没有,那施工方案上必须要有这个内容
    一般电渣压力焊用在柱和墙的垂直筋上面

    2018-11-23 13:38:36 

  • 现在普通的住宅工程,钢筋搭接形式怎么确认,按照16G里说的是大于25的不能采用绑扎。钢筋软件里默认的是16为分界,小于16的用绑扎,大于16的用搭接。图纸中未明确,那搭接形式怎么确认呢。还有电渣压力焊什么时候用呢。16G里规定的是什么样的?
    设计有规定时,按设计规定,没有规定时按一般常用的施工规范中规定执行,一般在施工现场,16以下为绑扎搭接,18以上用机械连接.(套筒或竖向对焊,电渣压力焊等.)

    2018-11-23 14:29:14 