131****2530 2018-11-24 11:37:49 | 河南省 土建 | 1098查看 2回答
框间填充墙构造柱锚固问题,请大神指教
1.构造柱砼为c25,楼层框梁为C30砼,图纸要求构造柱锚固长度为La,构造柱上下端均需在上下梁内预留插筋,那么这个La应该是按C25还是C30设置?2.另外按预留插筋计算钢筋量的话,套定额是否就不能计算植筋这项。如果施工中是按植筋实施的,结算时按植筋套定额,是否钢筋量需要调整,因为插筋钢筋用量较大一些?请大神指导,谢谢!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.构造柱砼为c25,楼层框梁为C30砼,图纸要求构造柱锚固长度为La,构造柱上下端均需在上下梁内预留插筋,那么这个La应该是按C25还是C30设置?按C30设置(因为是锚固在楼层框梁内)
2.另外按预留插筋计算钢筋量的话,套定额是否就不能计算植筋这项。如果施工中是按植筋实施的,结算时按植筋套定额,是否钢筋量需要调整,因为插筋钢筋用量较大一些?需要调整钢筋量。(不能既计算植筋,又计算锚固长度)。希望可以帮到您。2018-11-24 11:48:23
-
1、预留插筋按C30锚固。2、你的理解正确。
2018-11-24 11:48:53