皮皮 2018-11-24 19:44:22 | 广东省 安装 | 907查看 1回答
消防
1、有的控制模块设在模块箱内,与被控设备之间有较远距离,那么控制模块与被控制设备之间需要接什么线?也是信号线和24V电源线吗?答:输出信号至设备即可,24V电源线只供模块工作。 疑问1:根据这个回答,那如图所示的声光报警不需要接通24V电源线,电源线到模块即可,那声光报警的电源是由谁接?强电吗?但是一般强电系统图没有的?请指教? 疑问2: 为什么这个层电表箱的模块需要接通电源,与层电表箱有什么关系?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:模块需要电源线和信号线,24V电源是模块的工作电源,模块提供输出信号能使声光报警器正常工作(按控制信号工作)。同样,模块提供输出信号能使层电表箱作出“切非”动作。(火灾时,切除非消防照明供电,保留或者说启动应急照明供电)
2018-11-25 07:27:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看