• 消防

     1、有的控制模块设在模块箱内,与被控设备之间有较远距离,那么控制模块与被控制设备之间需要接什么线?也是信号线和24V电源线吗?
    答:输出信号至设备即可,24V电源线只供模块工作。                                                                                                                                                                                                               疑问1:根据这个回答,那如图所示的声光报警不需要接通24V电源线,电源线到模块即可,那声光报警的电源是由谁接?强电吗?但是一般强电系统图没有的?请指教?                                                                                                                                                                疑问2: 为什么这个层电表箱的模块需要接通电源,与层电表箱有什么关系? 
    电系统图
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:模块需要电源线和信号线,24V电源是模块的工作电源,模块提供输出信号能使声光报警器正常工作(按控制信号工作)。
    同样,模块提供输出信号能使层电表箱作出“切非”动作。(火灾时,切除非消防照明供电,保留或者说启动应急照明供电)