-
小子 2018-11-26 22:30:21 | 辽宁省 土建 | 746查看 1回答
尊敬的欢乐心中飞雪老师。还包括我自己不理解的几个地方。尊敬的欢乐心中飞雪老师。
1.老师,过梁压顶保温的问题,我查看了三维扣减,外墙保温,扣减窗户的面积,但是扣减到了压顶的上面。这个保温的苯板在压顶的下面。压顶的保温砂浆,甲方说按照展开面积计算。那这个怎么处理呢,能让外墙保温在计算的时候扣减掉过梁压顶的保温量。2.另外老师,我想问一下,压顶的外露出墙的几个面还需要抹灰么?这个抹灰是在墙面保温苯板粘贴完成之后抹灰还是在粘贴之前先抹灰。3.老师,为什么这个还需要加上门窗的侧壁的保温啊?这个不是外墙的保温么。怎么还需要加上它,图纸中也看不出门窗侧壁是否需要保温啊
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.这样说是墙面保温和压顶的保温所用的材质不同,墙面是聚苯板,压顶是保温砂浆了,如果是这样软件是不能处理的,手工计算调整一下吧,不要什么都靠软件计算,这是不可能的2.压顶出墙的部分是要计算抹灰的,是在保温板粘贴前,和墙面抹灰同时施工的3.是要计算门窗侧边的,你要注意的是,这是计算的门窗外面的部分,室内的门窗侧面是不计算的,这时候就可以看出定义门窗厚度对保温面积有影响的
2018-11-26 22:59:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看