liuhj 2018-11-24 08:58:39 | 土建计量GTJ | 1389查看 1回答
土建计量GTJ中,一块板上需要布置三层跨板受力筋/面筋,如何处理?
一块板上需要布置三层跨板受力筋/面筋,如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
跨板受力筋软件中只能布置一层,
参考解决方案一:如果超出了范围的跨板受力筋和已布置的钢筋信息是一样的,那就将跨板受力筋的间距修改缩小一倍,例如:c12@200可以输入c12@100;如果信息不一样,手动在编辑钢筋中修改钢筋根数后锁定。
参考解决方案二:可以用板受力筋代替,在板受力筋属性中用中间层筋代替(中间层筋允许布置10层)对于面筋,可以将受力筋的类别改为中间层筋,在板上绘制。
2018-11-24 08:58:39